偶做一工程设置气体顶压和消防泵来保证室内消防要求,平时由气体顶压系统来维持管网压力,并提供前10分钟消防用水,我想问一下,消防泵的启动可不可以依照在管网上设置电接点压力表来完成?(室内消火栓没有设置直接启动消防泵的按钮不知有没有问题)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句这样一来我们是不是应该根据消防水量来确定取水口的数量?有谁知道下取水口之间的相对位置有什么要求?
回复 举报
“消防取水口是作为另外一路消防水源的,不时一个消火栓”-----哪个老师告诉你的?两路水源的要求正是担心市政管网供水的可靠性而采取的保障措施,是针对市政管网作为消防水源的。
消防水池储水是最可靠的消防水源,除不可抗力外,不受任何外部因素制约。一次灭火需要的全部水量就实实在在地储存在那里,你还要什么?
消防车取水有两种方式:利用室外消火栓的压头充水和利用车载水泵吸水。当消防水源为消防水池时,消防取水口的作用不是室外消火栓那是什么?