消防水池储存30l/s 的室外消防水量,设一个取水口,所有建筑均在该取水口150米的保护范围之内,请问是否可以不设室外消火栓?
一个取水口可以满足几个消防车同时使用?
请高手指点!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • lhy.2003
    lhy.2003 沙发
    同意11楼的观点!
    这样一来我们是不是应该根据消防水量来确定取水口的数量?有谁知道下取水口之间的相对位置有什么要求?
    2006-05-25 10:02:25

    回复 举报
    赞同0
  • ferry
    ferry 板凳
    10楼概念不清楚。为什么要设置室外消防水池?是因为市政水量和水压不满足要求,那么此时设置室外消火栓还有什么意义?
    “消防取水口是作为另外一路消防水源的,不时一个消火栓”-----哪个老师告诉你的?两路水源的要求正是担心市政管网供水的可靠性而采取的保障措施,是针对市政管网作为消防水源的。
    消防水池储水是最可靠的消防水源,除不可抗力外,不受任何外部因素制约。一次灭火需要的全部水量就实实在在地储存在那里,你还要什么?
    消防车取水有两种方式:利用室外消火栓的压头充水和利用车载水泵吸水。当消防水源为消防水池时,消防取水口的作用不是室外消火栓那是什么?
    2006-05-23 08:25:23