气压罐和消防泵

发布于:2006-05-16 16:42:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
偶做一工程设置气体顶压和消防泵来保证室内消防要求,平时由气体顶压系统来维持管网压力,并提供前10分钟消防用水,我想问一下,消防泵的启动可不可以依照在管网上设置电接点压力表来完成?(室内消火栓没有设置直接启动消防泵的按钮不知有没有问题)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cxh_0722
    cxh_0722 沙发
    稳压泵可以用电接点压力表信号启动,主泵要用按钮来启动
    2006-05-17 16:03:17

    回复 举报
    赞同0
  • red_clouds
    red_clouds 板凳
    不能用电接点压力表信号作为消防启动信号。可以在管路连接水流开关进行控制。
    2006-05-17 15:33:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于稳压泵与气压罐的几个疑问?

工业厂区,没有市政管网,厂区设消防泵房,消防水池,水池水由压力罐从自备井打入。消防泵房内设消房主泵XBD4/40-150D/2, 两台。(Q=40L/S,H=40M)( 最大建筑物室内外消防水量分别为10L/ 和30l/s)1。稳压泵的流量及扬程应为多少?2. 气压罐 的容积应为多少?6立方?24立方?说明:没有条件设高位水箱。