求水箱液面到制冷机的高差

发布于:2011-06-18 17:00:18 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
某冷冻水系统如下图,水泵扬程20m,空调机组阻力10m,制冷机组阻力10m,管网阻力忽略。系统为运行时液面如下图,当系统运行稳定后再停止,水箱液面到制冷机的高差为:(系统无补水,水箱足够深)A:40mB:35mC:30mD:25m,见附图,

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ldh5828788
    ldh5828788 沙发
    C 30M
    2011-09-14 15:41:14

    回复 举报
    赞同0
  • metro_2000
    metro_2000 板凳
    按教材P457页水系统压力分析表,水泵停止时,高差h1+h2就是40m,
    2011-06-18 17:01:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。