发布于:2011-06-18 11:28:18
来自:注册考试/注册暖通工程师
[复制转发]
办公室有40人,风机盘管加新风系统,设排风新风热回收装置,室内全热负荷为22KW,新风机组1200 m3/h,以排风侧为标准的热回收装置全热回收效率为60%,排风量为新风量80%,新风:tw=36℃,tws=27℃,tn=26℃,φn=50%,经热回收后,空调设备冷负荷为:
A:28.3-29KW B:27.6-28.2KW C:26.9-27.5KW D:26.2-26.8KW
教材PP495、496,全热回收效率及热回收量等公式怎么利用,谢谢!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳1.热回收(教材P496),Q=6.2KW
2.新风负荷G(HN-HW)=12.6KW
结果28.4
[ 本帖最后由 bingyu0605 于 2011-6-18 14:51 编辑 ]
回复 举报