土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 求经热回收后,空调设备冷负荷

求经热回收后,空调设备冷负荷

发布于:2011-06-18 11:28:18 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
办公室有40人,风机盘管加新风系统,设排风新风热回收装置,室内全热负荷为22KW,新风机组1200 m3/h,以排风侧为标准的热回收装置全热回收效率为60%,排风量为新风量80%,新风:tw=36℃,tws=27℃,tn=26℃,φn=50%,经热回收后,空调设备冷负荷为:
A:28.3-29KW B:27.6-28.2KW C:26.9-27.5KW D:26.2-26.8KW

教材PP495、496,全热回收效率及热回收量等公式怎么利用,谢谢!
  • bingyu0605
    bingyu0605 沙发
    HN=85,HW=52
    1.热回收(教材P496),Q=6.2KW
    2.新风负荷G(HN-HW)=12.6KW
    结果28.4


    [ 本帖最后由 bingyu0605 于 2011-6-18 14:51 编辑 ]
    2011-06-18 12:28:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册暖通工程师

返回版块

5.2 万条内容 · 263 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求锅炉供热可增加的供热面积

我先说下我的思路,用改造后的富余热负荷减去损失量,再除以热指标,结果为1.34*104 m2, 完全对不上,差太多了,应该是思路不对,请指教! 谢谢!