阅读下一篇
【探讨】让大家一同来参与帮我设计室外动力配电柜合理配电图配电房出线见附图: 1已知(现场室外动力柜1#):有行车四台,每台功率75kw。加场地照明4KW.总功率304KW。压降能满足。设计一总开关五个回路,各回路都装计量,2(动力柜2#):同1#柜一样,距离50米。压降能满足。3已知(动力柜3#):厂房设备功率700KW,一台100KW行车,两台75KW行车;总功率950KW。可以把(一台100KW行车,两台75KW行车,合并场地照明4.8KW再做一柜)。压降能满足。求:总开关要多大?室外柜是不是可以不要隔离开关?设计几个回路好,开关用多大的,带铠电缆又用多大的,接配电房那出线负荷合适?大家都来做一做,这现场配电!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
fishbone_l
沙发
楼主说的是 真空负荷开关(VLBS),它是具有短路分段能力的可以配微机保护
2014-08-26 17:29:26
赞同0
-
fitman
板凳
可以与微机保护配合做监测和非短路保护的其他故障的保护。因负荷开关本身没有开断短路电流的能力,要靠带触发器的熔断器来配合使用,因此不能用继保的速断保护来分闸负荷开关。
2014-08-25 16:43:25
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报