土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 真空负荷开关(VLBS)能否与微机保护匹配

真空负荷开关(VLBS)能否与微机保护匹配

发布于:2011-06-17 22:31:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问高人,真空负荷开关(VLBS)能否与微机保护匹配使用?急,急,急。。。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • fishbone_l
    fishbone_l 沙发
    楼主说的是 真空负荷开关(VLBS),它是具有短路分段能力的可以配微机保护
    2014-08-26 17:29:26

    回复 举报
    赞同0
  • fitman
    fitman 板凳
    可以与微机保护配合做监测和非短路保护的其他故障的保护。因负荷开关本身没有开断短路电流的能力,要靠带触发器的熔断器来配合使用,因此不能用继保的速断保护来分闸负荷开关。
    2014-08-25 16:43:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【探讨】让大家一同来参与帮我设计室外动力配电柜合理配电图

配电房出线见附图: 1已知(现场室外动力柜1#):有行车四台,每台功率75kw。加场地照明4KW.总功率304KW。压降能满足。设计一总开关五个回路,各回路都装计量,2(动力柜2#):同1#柜一样,距离50米。压降能满足。3已知(动力柜3#):厂房设备功率700KW,一台100KW行车,两台75KW行车;总功率950KW。可以把(一台100KW行车,两台75KW行车,合并场地照明4.8KW再做一柜)。压降能满足。求:总开关要多大?室外柜是不是可以不要隔离开关?设计几个回路好,开关用多大的,带铠电缆又用多大的,接配电房那出线负荷合适?大家都来做一做,这现场配电!

回帖成功

经验值 +10