土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【探讨】让大家一同来参与帮我设计室外动力配电柜合理配电图

【探讨】让大家一同来参与帮我设计室外动力配电柜合理配电图

发布于:2011-06-17 21:01:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电房出线见附图: 1已知(现场室外动力柜1#):有行车四台,每台功率75kw。加场地照明4KW.总功率304KW。压降能满足。设计一总开关五个回路,各回路都装计量,2(动力柜2#):同1#柜一样,距离50米。压降能满足。3已知(动力柜3#):厂房设备功率700KW,一台100KW行车,两台75KW行车;总功率950KW。可以把(一台100KW行车,两台75KW行车,合并场地照明4.8KW再做一柜)。压降能满足。求:总开关要多大?室外柜是不是可以不要隔离开关?设计几个回路好,开关用多大的,带铠电缆又用多大的,接配电房那出线负荷合适?大家都来做一做,这现场配电! 电力配电系统图1.jpg 改动后面电力配电柜1.jpg[localimg=600,172]3[/localimg]
例如:大家来分析看看改了后面的动力柜配电图好不好!按规范来审核。 电力配电系统图1.jpg 改动后面电力配电柜1.jpg

[ 本帖最后由 laitz 于 2011-6-19 10:00 编辑 ]

电力配电系统图1.jpg


改动后面电力配电柜1.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • haojiaodelang
    haojiaodelang 沙发

    这么选的原因,能解释下吗?想学习下。
    2011-06-24 16:02:24

    回复 举报
    赞同0
  • hewulin123
    hewulin123 板凳
    这个很简单啊
    2011-06-24 09:36:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:发电厂配电问题

1、发电厂办公楼和生活区是TN-S系统吗?2、还有办公楼和生活区的配电贵里框架断路器要采用零序保护,但是所有的出线塑壳断路器也要采用零序保护,我问了一下相关人员,说是办公楼和生活区的出线回路没有强条要加零序保护,一般75KW以上加,请大家说说是加还是不加?

回帖成功

经验值 +10