1、发电厂办公楼和生活区是TN-S系统吗?
2、还有办公楼和生活区的配电贵里框架断路器要采用零序保护,但是所有的出线塑壳断路器也要采用零序保护,我问了一下相关人员,说是办公楼和生活区的出线回路没有强条要加零序保护,一般75KW以上加,请大家说说是加还是不加?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    低压不叫零序保护吧?总开关的零序电流互感器是套在接地PE排上的吧?

    办公和生活在后面都是小电流,装接地保护意义不大。