土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教瞬间电流与正常电流的选择(急)

请教瞬间电流与正常电流的选择(急)

发布于:2006-05-16 08:42:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司的空调水循环泵开关损坏,需购买新开关,水泵为15千瓦。
之前检测启动瞬间电流为60多安,正常运行时电流30安。
现在购买断路器、接触器、热继电器时,有人称选用40安的就行,有人说80安的才够。
请教究竟该选择多大的!
如果选择40的,瞬间电流过大会损坏开关么?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • renshenghebi
    renshenghebi 沙发
    学习中!谢谢!
    2007-04-24 22:08:24

    回复 举报
    赞同0
  • zfr-sg
    zfr-sg 板凳
    楼主不用担心,脱扣器的额定电流按计算电流选,瞬时过电流脱扣器的整定值满足泵的启动电流的1。3倍就行了。
    2006-05-17 20:14:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多