可上人吊顶内,照明应如何考虑?
可上人吊顶内,照明应如何考虑?
可上人吊顶内,照明是否考虑安全电压布置灯具?设计上还应注意那些问题?有做过的指点一下谢谢。要考虑火灾报警及探测器布置吗?
发布于
2006-05-16 06:46:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
aries9705
个人意见:
1,不用考虑预留检修口,因为可上人的吊顶是可以拆卸的,检修时自然有地方上人
2.不用考虑使用安全电压,要考虑的是使用阻燃线,阻燃管,接线盒到灯具要使用阻燃金属软管
3.要考虑灯具的安装方式,是否合理,这个并不重要,甲方同意就行
2006-05-16 22:37:16
来自 PC
评论
举报
大鼻山
可上人吊顶的高度、是否有易燃物、建筑类别等问题首先要弄清楚,然后再谈安全电压和火灾报警的事。
2006-05-16 20:59:16
来自 PC
评论
举报