土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教一个TN-C-S接地系统是否存在重复接地的问题

请教一个TN-C-S接地系统是否存在重复接地的问题

发布于:2006-05-16 00:21:16 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一个污水处理厂,设计采用的接地系统是TN-C-S系统.厂区的接地是将各建筑物的引下线连成一个整体,使接地电阻小于1欧.我想请教一下,从低压配电室(直接带一部分设备如水泵等,同时向别的车间配电)引到其它车间的分配电室时(如办公楼),应该采用三相四线还是三相五线?是否要做重复接地?因为按有些资料和图集上的概念,TN-C-S系统,变压器中性点N线与PE线相汇,后面就应该分开,不能再汇合了.我有些理解不了.因本人不是本专业的,特向各位大虾讨教.

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • xgq
    xgq 沙发
    请教老李,我现在的情况应该怎样处理更好一些?
    2006-05-16 21:49:16

    回复 举报
    赞同0
  • leedreamfly
    leedreamfly 板凳
    1、污水处理厂的变电所一般建在生产建筑物的附属侧,则此变电所除了为各生产单体送电源外,还需为本单体内用电设备配电。为本单体内设备配电采用TN-S;为其他单体送电源采用TN-C-S,PEN线进入各单体时重复接地后分成PE和N。

    2、我在做污水厂时为用电设备配电都是利用多芯电缆中的一芯作为PE线,按你的做法,断路器的动作灵敏性要满足规定恐怕有点困难,发生接地故障时,只能指望断路器的反时限脱扣器将接地故障当作过载去切除了。

    3、变压器中性点无须做独立的接地,而且即使要做一般也比较难于实现。
    2006-05-16 20:36:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.73 万条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

感应雷击能打死人吗?

上月下大雨的时候,我单位有位龙门吊的操作工接到调度的电话要他将龙门吊固定做好防风防雷工作,他做完后莫明其妙地死在龙门吊下。经检查他不是摔下来死的,身上也没有被雷击的烧痕,可有关权威部门判定是被感应雷击打死的。我可是第一次听说感应雷击打死人的事,有此事吗???

回帖成功

经验值 +10