感应雷击能打死人吗?
感应雷击能打死人吗?
上月下大雨的时候,我单位有位龙门吊的操作工接到调度的电话要他将龙门吊固定做好防风防雷工作,他做完后莫明其妙地死在龙门吊下。经检查他不是摔下来死的,身上也没有被雷击的烧痕,可有关权威部门判定是被感应雷击打死的。我可是第一次听说感应雷击打死人的事,有此事吗???
发布于
2006-05-15 21:01:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
ar1118du
学习. 地电位反击. 不是什么感应雷击问题. 两者是要分清楚
2007-05-28 17:07:28
来自 PC
评论
举报
alft118
这里不存在感应雷击问题,雷电流与波阻抗的乘积等于反击电压,如果人体两脚距离平均80cm则按照20米距离为零电位,则只要龙门刨上遭到100kA雷击,则10/350按照波阻抗计算,则龙门刨下面的最高电位可达百万伏特,两腿间电位差高达4万伏特,人员肯定死亡无疑!全宇辰
2007-05-28 12:42:28
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
yuanxiong
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
1
粉丝
0
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.73 万条内容 · 246 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
-
ar1118du
2007-05-28 17:07:28
来自 PC
评论
举报
-
alft118
2007-05-28 12:42:28
来自 PC
评论
举报
加载更多学习. 地电位反击. 不是什么感应雷击问题. 两者是要分清楚
这里不存在感应雷击问题,雷电流与波阻抗的乘积等于反击电压,如果人体两脚距离平均80cm则按照20米距离为零电位,则只要龙门刨上遭到100kA雷击,则10/350按照波阻抗计算,则龙门刨下面的最高电位可达百万伏特,两腿间电位差高达4万伏特,人员肯定死亡无疑!全宇辰