0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
有个疑问,路过者进来看下:)帮帮忙我在学习其他人设计的图纸中看到一个问题,有点想不明白,请能者给点意见。问题是这样的:今天我看到一套办公楼的给排水图,该办公楼为五层,体积超过了一万立方米,此图中设计了消火栓给水系统,屋顶考虑了储存十分钟消防用水量的水箱一个,就是在这,有点不明白,此屋顶设置的水箱的底部距屋面为0。6m,无增压设备,请问水箱高度怎能满足最不利点的压力要求呢。询问设计之人,他解释说,此水箱只是考虑万一停水的状态下,可以使用,对于多层建筑设置水箱,无需考虑增压设备。此回答让我有点朦胧,请高手给我一个合理的解释,顺便请问各位高手,你们在对多层建筑进行消防设计时,是如何考虑消防水箱这个问题的,请赐教!!!!!!!!!!谢谢:)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
robin108
沙发
规范中8. 0. 5 说,管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。 可否解释一下.
2006-05-22 21:06:22
赞同0
-
nick_wujq
板凳
不关报警阀放在哪个位置,注意看规范是“每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头”,是最高与最低喷头的高差不宜大于50米,并不是报警阀与最高喷头的高差,楼主的工程并不要分区,但要分开两个报警阀。
2006-05-22 13:00:22
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报