我在学习其他人设计的图纸中看到一个问题,有点想不明白,请能者给点意见。问题是这样的:今天我看到一套办公楼的给排水图,该办公楼为五层,体积超过了一万立方米,此图中设计了消火栓给水系统,屋顶考虑了储存十分钟消防用水量的水箱一个,就是在这,有点不明白,此屋顶设置的水箱的底部距屋面为0。6m,无增压设备,请问水箱高度怎能满足最不利点的压力要求呢。询问设计之人,他解释说,此水箱只是考虑万一停水的状态下,可以使用,对于多层建筑设置水箱,无需考虑增压设备。此回答让我有点朦胧,请高手给我一个合理的解释,顺便请问各位高手,你们在对多层建筑进行消防设计时,是如何考虑消防水箱这个问题的,请赐教!!!!!!!!!!谢谢:)

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • aisini123
    aisini123 沙发
    这跟当地消防部门的审核有关,按照《建规》原则上是要的。
    2006-05-16 13:58:16

    回复 举报
    赞同0
  • canline
    canline 板凳
    建筑设计放火规范:
    8.6.3条
    一,应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱。
    注意了:并没有规定压力。
    而高规你去看看
    不但规定了压力,还规定了,万一压力达不到要求就要用稳压设施。所以不要看到消防就想到压力了
    要看是什么类别的建筑。