六层的建筑 1~3层是一个甲方 4~6层是另一个甲方
现在供配电系统要分开 主要是计量要求 那高压能不能只做一个高压房 用单环网进线 分开变压器 分开计量 然后做两个柴油发电机房?????????????????? 不知道能不能满足负荷等级要求,两个甲方都有一级负荷,做两个高压房 两路10KV进线有没有浪费??????????????

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • dw1919_0
    dw1919_0 沙发
    单环网能不能实现?因为他们的变压器是分开的,可以分开计费
    2006-05-16 09:23:16

    回复 举报
    赞同0
  • hys_nc
    hys_nc 板凳


    可以做成一个高压房,两路10kv进线,高压对供电局统一计费!在变压器出来配至各个甲方的低压回路另外加计量表,电费内部分摊!