土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 可笑,这电缆载流量咋就差别这么大呢?

可笑,这电缆载流量咋就差别这么大呢?

发布于:2006-05-15 21:49:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近发现《工业与民用配电手册〉〉上的电缆载流量比《民用建筑电器设计手册〉〉上的数值低不少,大截面的能少100A左右,想到我原来根据后者选的电缆,我就心里发毛。怎么办,根据哪一个资料?这些编资料的也太没数了吧。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • wangwanda
    wangwanda 沙发
    和你遇到一个差不多的问题,,就是厂家电缆样品说明上的技术数据和手册上的有很大出入,,
    2006-10-12 17:53:12

    回复 举报
    赞同0
  • xienxuelanghu
    xienxuelanghu 板凳
    :国标,行标,手册
    2006-10-11 11:31:11

    回复 举报
    赞同0