132KW冷冻水泵,设计管道工作压力为1.3Mpa,管道在试压均合格,对设备进行试压的过程中,在压力仅到1.6Mpa时,水泵壳体直接爆裂(如图),设计要求压力为1.8Mpa,请各位帮忙分析一下什么原因?泵为江西产的国产水泵。在试压之前压力仅为0.5Mpa时,此批水泵在密封处均有漏水情况,后业主要求运回原厂修理,此次试压为修理后的一次试压。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
山东金舟制冷
沙发
你算的冷负荷小啊!多高的库?进出货及储存量是多少?
2012-01-13 10:40:13
赞同0
-
yy375808358
板凳
氟系统比氨系统简单,你学校里应该有学过啊