土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【分析】冷冻水泵试压过程中壳体爆裂什么原因?

【分析】冷冻水泵试压过程中壳体爆裂什么原因?

发布于:2011-06-16 17:27:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
132KW冷冻水泵,设计管道工作压力为1.3Mpa,管道在试压均合格,对设备进行试压的过程中,在压力仅到1.6Mpa时,水泵壳体直接爆裂(如图),设计要求压力为1.8Mpa,请各位帮忙分析一下什么原因?泵为江西产的国产水泵。在试压之前压力仅为0.5Mpa时,此批水泵在密封处均有漏水情况,后业主要求运回原厂修理,此次试压为修理后的一次试压。

SSL28915.JPG


SSL28997.JPG


SSL29001.JPG

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • ghgen998
    ghgen998 沙发
    很多工程都是先接一个大小头后才接软接的呀,各位从图片上有看到软接吗,个人觉得他这个不一定没接软接,但试压1.6好象有问题哦,人家产品耐压才1.3,这不开玩笑吗
    2011-07-31 23:30:31

    回复 举报
    赞同0
  • chunxiao1979
    chunxiao1979 板凳

    进水口直接接机组,在机组那边也有软接!
    2011-07-17 19:21:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开利机组不停机

开利30HR161活塞冷水机组开机不启动,检查水温控制器时把温控指针拨了一下,机组能启动了,好像是接触不良。但启动后却不会停机,直到出水温度保护开关动作才停机。把温控器的两根出线拆了也不停机,到底哪里出问题了?是分级控制器吗?谢谢