土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净度等级有何用处?

洁净度等级有何用处?

发布于:2006-05-15 08:55:15 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
据我所知(刚刚出道,缺乏经验)目前洁净空调设计时对洁净度等级基本不作计算,只是按照经验,若工程洁净要求高的话就设初、中、高三级过滤,若洁净等级一般就设初、中效过滤;而且在过滤器选型时只是说明是初效、中效或高效即可,并未说明过滤器的详细参数?这样的话规范上所列的洁净度等级对于设计有何意义呢?
不明之处请各位大侠指教,不胜感激!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • liangjizhou
    liangjizhou 沙发
    说句实在话,初中效过滤器的设计要求并不严格,而且在空气较好的场合下,甚至F7的中效过滤器就能作为第一段过滤器,你说你还有必要去计算数据什么的吗?
    2006-05-17 10:21:17

    回复 举报
    赞同0
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳

    不用如此详细介绍,至多说明一下此过滤器的级别,对某一粒径的过滤效果就足够了

    星星,做净化的都想跟他们学的。不过俺觉得沈晋明的能力已经青出于蓝而胜于蓝了,老许只会打官腔了
    2006-05-17 09:07:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 421 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

恒温恒湿的讨论,请大家看看

本人对于暖通了解的很少,希望大家指教! 最近在网上找到了一篇恒温恒湿的文章,看了之后感觉有些地方不是特别明白,所以就写出来请大家指导! 问题:一、加湿和除湿到底改变的是什么参数,是含湿量还是相对湿度? 二、恒温控制与恒湿控制是相互影响不大的2个控制回路? 我的回答是:(1)加湿和除湿改变的是含湿量。 (2)它们2个之间有影响,当你用冷冻水除湿的时候温度肯定会下降,这也就是我们所说的除湿优先;但是它在加温的时候对湿度的影响不大。