土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调主机选型的问题

中央空调主机选型的问题

发布于:2011-06-14 16:50:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
选用主机制冷量时一般都是按照末端总负荷的80%来确定,这个说法是一定的吗?有没有选主机时负荷就是按末端总负荷的100%来确定的?如果有,是什么情况会这样考虑?
另外,上面说的80%是针对所有的主机都适用吗?
请高手指点!

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • colayuantao
    colayuantao 沙发
    2011-11-28 15:13:28

    回复 举报
    赞同0
  • my20199
    my20199 板凳
    选择100%绝对是浪费,任何一幢建筑,末端设计是按照所在区域的最大负荷来设计的,但是一幢建筑不可能所有的区域最大负荷同时出现。通常一般的建筑,从上午到下午,最大负荷区域是由东向西转移的。
    2011-09-15 15:37:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 801 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调电计量问题

商业建筑,空调形式为风机盘管+独立新风系统。甲方要求用电需要单独设电表。但空调仍然按面积收费。这种情况, 风机盘管或新风机组的供电需要并入小业主的电表内么?

回帖成功

经验值 +10