我是土建工程师,弱弱的问给位大侠一个问题,机电电管的预埋过程中,经常有穿梁和穿楼板的强弱电预埋管,把模板打洞,模板的利用率很低,在楼板上面我们采取了加电盒的方法尽量不打洞,请问穿梁模板的电管有什么好办法么,埋电盒行不通的,钢筋在梁底很密。 大家谁有好的经验分享一下啊???谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jslxzjh
    jslxzjh 沙发
    在管子上加一个套管密封好(焊接管、PVC管、镀锌管均可),顶住梁底,画上油漆标记,待拆模后找出来接管就可以了。其实做电气施工的他们知道,只是不告诉你而已,因为这样做很麻烦的,万一打砼的时候振动棒把线管给震跑了,那可是麻烦的很了
    2011-06-14 18:14:14

    回复 举报
    赞同0
  • lsyc93
    lsyc93 板凳
    我操作中都是在模板开孔穿管,对模板日后使用影响不大.
    2011-06-14 17:08:14

    回复 举报
    赞同0