土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于强弱电管预埋

关于强弱电管预埋

发布于:2011-06-14 13:56:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是土建工程师,弱弱的问给位大侠一个问题,机电电管的预埋过程中,经常有穿梁和穿楼板的强弱电预埋管,把模板打洞,模板的利用率很低,在楼板上面我们采取了加电盒的方法尽量不打洞,请问穿梁模板的电管有什么好办法么,埋电盒行不通的,钢筋在梁底很密。 大家谁有好的经验分享一下啊???谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jslxzjh
    jslxzjh 沙发
    在管子上加一个套管密封好(焊接管、PVC管、镀锌管均可),顶住梁底,画上油漆标记,待拆模后找出来接管就可以了。其实做电气施工的他们知道,只是不告诉你而已,因为这样做很麻烦的,万一打砼的时候振动棒把线管给震跑了,那可是麻烦的很了
    2011-06-14 18:14:14

    回复 举报
    赞同0
  • lsyc93
    lsyc93 板凳
    我操作中都是在模板开孔穿管,对模板日后使用影响不大.
    2011-06-14 17:08:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

正泰的塑壳能不带过负荷保护吗?

看到一份配电箱图纸,是消防控制室的主开关是个100A的正泰NM1塑壳,但是设计要求要做到"不带过负荷保护,过载报警不脱扣,输出过负荷信号"什么型号的塑壳能满足要求?3208可以吗

回帖成功

经验值 +10