土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 正泰的塑壳能不带过负荷保护吗?
看到一份配电箱图纸,是消防控制室的
主开关是个100A的正泰NM1塑壳,但是设计要求要做到"不带过负荷保护,过载报警不脱扣,输出过负荷信号"
什么型号的塑壳能满足要求?3208可以吗

全部回答(2 )

  • woheni2010
    过载只报警不跳闸一般的塑壳是做不到 我影响常熟的有可以做到
    2011-06-16 20:52:16 来自 PC 评论 举报
  • whatr
    一般是3200系列的
    只有电磁脱扣

    无热脱扣
    2011-06-14 12:38:14 来自 PC 评论 举报