土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水泵进出水管为什么加连通管
我监理的一个空调工程中,冷热水循环水泵的进出水管都用相同管径的管子进行连通,且连通管上加了一个止回阀,但是无控制阀,请问--连通管的作用是什么?止回阀前后无控制阀合理吗?使用时的注意事项?

全部回答(3 )

  • 497874177
    谢谢两位

    2006-06-13 19:58:13 来自 PC 评论 举报
  • freemanjin
    参见锅炉房设计规范第2.10.2条及条文说明。防水击和进口侧压力过高,也可以用安全阀等方法。
    2006-06-07 22:47:07 来自 PC 评论 举报