有那位知道TN-S-C系统,采用此系统有那些要求,最近公司委托设计院进行一工业区厂房设计,设计院设计系统为TN-S-C,并将从配電室到进厂房的总断路器设計为4P断路器,或3P断路器+漏电开关,本人提出厂內各种动力设备很多,采用这种设计将耒供电系统会很不稳定,现在双方还在争伦,设计院的设计对吗?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • lggufei
    lggufei 沙发
    "此系统就是TN-C-S系统,即从变压器配出时做的是TN-C,在进户时做成局部TN-S,把保护线和中性线分开,就成了TN-C-S系统了"

    是这样的?
    但是我认为不能叫TN-C-S.
    因为PEN在进线处分成PE和N后就不能再合并.室内的叫TN-S.可以用4P开关的.因为可以N线和相线一起断开.当然你也可以选3P+N.相线断,而N线不断.
    根据防雷设计规范,如果采用TN系统,从总进线后的配电线路和分支线路一定是TN-S.
    2006-12-05 11:31:05

    回复 举报
    赞同0
  • liuhuahe
    liuhuahe 板凳
    按楼主讲的不配出地线,应该叫TT系统,不是TN系统
    2006-12-05 11:18:05

    回复 举报
    赞同0