低温地板辐射供暖系统的
安装质量控制


摘要 从承包商的选择、进场材料、安装工艺、系统调试及试运行等几个方面对低温地板辐射供暖系统的安装质量控制采取措施。通过对低温地板辐射供暖系统安装的全程质量监控,以及对质量控制统计分析,发现了低温地板辐射供暖安装质量存在的主要问题;通过现场调查和样板试验,找到了影响低温地板辐射供暖安装质量的主要因素,并提出了相应的整改措施。
关键词 管道安装 质量控制 愿意分析 整改措施
0 引言
低温地板辐射供暖系统与常规散热器供暖方式相比,具有高校节能、舒适、便于热量计量和收费等优点,其应用日益广泛。但其安装工艺与传统方式不同,规范和技术要求也不同。某住宅小区有43座3~4层公寓和别墅,该小区采用低温地板辐射供暖,管材采用PEX管。在具体实施过程中,对采用PEX管的低温地板辐射供暖系统的安装质量控制进行了探索。该供暖系统已运行1个供暖季,其供暖效果得到住户的一直好评。
1 安装质量控制
目前低温地板辐射供暖还没有国家规范和统一的技术要求,但在施工过程中,必须遵循现有的规章制度,严把每一道关,保证系统安装质量。
1.1 前期准备工作
1.1.1 承包商的选择
目前低温地板辐射供暖工程从材料供应、设计、施工道调试,一般是由地板供暖厂家总承包或有地板供暖厂家配合设计院完成。低温地板辐射供暖系统是一项专业、细致的工作,必须选择有经验的承包商来施工,另外要求承包商在施工现场有完善的质量管理制度。
1.1.2 图纸会审和技术交底
首先各方要认真阅读施工图纸,并对照土建图纸认真审核,要到施工现场去对照查看是否有误,图纸设计是否符合布管原则。
设计人员要向施工操作人员作细致的技术交底。另外要求操作人员必须熟悉图纸和了解图纸上每一处管道走向、间距、管材、管件的性能,施工人员应掌握基本的操作要点,严禁盲目施工。
1.2 进厂材料的质量控制

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 背着房子找地皮
    与大家共同学习一下吧
    2006-05-13 14:38:13

    回复 举报
    赞同0
  • 背着房子找地皮
    1.4.1水力平衡
    在地板供暖系统中,为了满足分户计量、分室调节的要求,每户设置一个热媒集配装置,每个房间尽量设置一个环路。各分支加热管长度应尽量接近,并不超过120m,这些要求是为了保证各环路之间的水力平衡。由于地板供暖常用的管材PEX外径有16、20、25mm三种,他们在相同流量时的比摩阻相差3~4倍,局部阻力仅占沿程阻力的20%左右,因此无法通过调节各环路长度来消除这么大的差别。通常设计时各环路管径不改变,而是通过热媒集配装置各环路内置阀进行调节。
    1.4.2系统的初次启动
    1)打开配水装置(分水器)的上供水阀门。首先通入35℃热水,每运行24h增加5℃,直到房间温度满足使用要求。利用自动排气阀排除系统内空气,使系统良好的运行。
    2)地板供暖温度的设计供水温度一般不超过60℃,回水温度一般为50℃。
    3)系统初次启动时,各住户室温的调节可通过热媒集配装置供回水管上的铜质球阀调节流量而实现。系统稳定后,若要调节室温,应以调节供水温度为主,尽量不要调节水量,否则会影响各环路间的水量平衡。另外调节水量有可能不能满足加热管内热媒流速不小于0.25m/s的要求,这样会影响低温地板辐射采暖系统的排气。
    4)运行期间应定期检查放气阀、球阀等的工作是否正常,若失灵应修复或更换后再使用。
    5)若该系统冬季不投入使用,且室温可能低于5℃,应将系统中存水用空气压缩机吹出,以防系统冻结。
    6)供暖期过后应由专业人员对管道进行冲洗,冲洗干净后再充满洁净水进行保养。
    7)用户装修时严禁在地板上打洞、剔凿,以免损坏供暖管路。
    2安装过程中存在的主要问题及原因分析
    2.1安装过程中可能存在的主要问题
    对以往施工完毕的工程缩出现的问题进行总结,发现安装过程中出现的问题如下:
    1) 地面不平整,导致铺设的聚苯板局部架空。
    2) 热媒集配装置中心线与供暖支管中心线不在一条直线上,偏差较大,且在试运行时管件连接露水。
    3) 地面裂缝。
    4) 热媒集配器安装固定不牢,连接集配器的PEX管出地面的部分安装时离墙较远,不利于用户日后装修。
    5) 连接散热器的PEX管因为多数从卫生间外墙穿过,为了安装美观,经常需要拐“死弯”,工人为了完成工作一般强力成弯,造成管道受损、与散热器连接处易造成渗漏。
    2.2原因分析及整改措施
    导致铺设聚苯板架空的主要是施工单位施工前未认真清理地面和对地面找平。在监理过程中,一旦发现存在此问题就应该要求施工单位拆除已经铺好的聚苯乙烯板,对地面重新清理和找平。
    热媒集配器中心线与供暖支管连接中心线不在一条直线上,偏差较大,且在系统试运行时管件连接处露水,其主要原因时供暖立管的安装与地板供暖管道系统的安装不是由同一家施工单位完成的。由于热媒集配器中心线与供暖支管中心线不在一条直线上,施工时安装人员强行连接,通热水后管道膨胀,接口处受力导致露水,此类问题施工单位应重新安装供暖支管并对系统重新试压。对于地面开裂问题个人认为在排除了混凝土质量问题之后,应重点检查施工队是否安图施工。混凝土地面开裂是混凝土的温度变形应力和干缩变形应力造成的。一般应采取在加热盘管上方铺设∮=1mm,网孔为50mm×50mm的钢丝网,并且施工时注意钢丝网是否离开加热管而浮于混凝土中。