土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 转载一篇关于地暖施工的论文

转载一篇关于地暖施工的论文

发布于:2006-05-13 14:36:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
低温地板辐射供暖系统的
安装质量控制


摘要 从承包商的选择、进场材料、安装工艺、系统调试及试运行等几个方面对低温地板辐射供暖系统的安装质量控制采取措施。通过对低温地板辐射供暖系统安装的全程质量监控,以及对质量控制统计分析,发现了低温地板辐射供暖安装质量存在的主要问题;通过现场调查和样板试验,找到了影响低温地板辐射供暖安装质量的主要因素,并提出了相应的整改措施。
关键词 管道安装 质量控制 愿意分析 整改措施
0 引言
低温地板辐射供暖系统与常规散热器供暖方式相比,具有高校节能、舒适、便于热量计量和收费等优点,其应用日益广泛。但其安装工艺与传统方式不同,规范和技术要求也不同。某住宅小区有43座3~4层公寓和别墅,该小区采用低温地板辐射供暖,管材采用PEX管。在具体实施过程中,对采用PEX管的低温地板辐射供暖系统的安装质量控制进行了探索。该供暖系统已运行1个供暖季,其供暖效果得到住户的一直好评。
1 安装质量控制
目前低温地板辐射供暖还没有国家规范和统一的技术要求,但在施工过程中,必须遵循现有的规章制度,严把每一道关,保证系统安装质量。
1.1 前期准备工作
1.1.1 承包商的选择
目前低温地板辐射供暖工程从材料供应、设计、施工道调试,一般是由地板供暖厂家总承包或有地板供暖厂家配合设计院完成。低温地板辐射供暖系统是一项专业、细致的工作,必须选择有经验的承包商来施工,另外要求承包商在施工现场有完善的质量管理制度。
1.1.2 图纸会审和技术交底
首先各方要认真阅读施工图纸,并对照土建图纸认真审核,要到施工现场去对照查看是否有误,图纸设计是否符合布管原则。
设计人员要向施工操作人员作细致的技术交底。另外要求操作人员必须熟悉图纸和了解图纸上每一处管道走向、间距、管材、管件的性能,施工人员应掌握基本的操作要点,严禁盲目施工。
1.2 进厂材料的质量控制

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wenbin0228
    wenbin0228 沙发
    谢谢
    2007-07-10 08:26:10

    回复 举报
    赞同0
  • 背着房子找地皮
    与大家共同学习一下吧
    2006-05-13 14:38:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 549 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

铜质双纹管和不锈钢质双纹管换热量的对比

哪位高手知道铜质双纹管和不锈钢质双纹管单位面积换热量的换算关系,请告之,不胜感激!

回帖成功

经验值 +10