做在配电间的好处:电房的环境较好,对电器元件保护较好;靠近PLC,减少布线长度;现场只需做按钮箱

做在配电间的坏处:现场不能切换手/自动,需跑到配电房切换;维修时不方便.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xkh721218
    xkh721218 沙发
    我们这的习惯是做在配电间,现场可以做转换开关和按钮
    2007-08-07 17:32:07

    回复 举报
    赞同0
  • xinxirong
    xinxirong 板凳
    设计院的设计是电房只作供配电,现场做控制箱,PLC设在电房.
    系统集成方提出控制回路做在低压配电柜,现场只做按钮箱,降低动力控制箱造价.
    手/自动做在哪里都可以?那么控制按钮是放在现场还是电房还是两边都有?
    2006-05-15 17:18:15

    回复 举报