土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 水泵一用一备,轮换工作

水泵一用一备,轮换工作

发布于:2006-05-13 11:45:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
大家有没有发现,常用的一用一备抽水泵,都是在有故障的时候才会延时转到另一台水泵。
如果这个泵工作多年以后才出现故障,那么当它转到另一台泵的时候,会怎样了?
由于安装好的水泵多年没有运转,它的轴承早以锈死,当故障转到这台泵时一样就会不能运转。
是不是这种控制原理需改进一下呢?
比如当第一次启泵信号是第一台泵工作,第二次启信号是第二台泵工作,第三次信号是第一台工作。。。。。。以此循环。这样它们交替工作,就不会出现锈死的现象,从而使备用泵在故障的时候起到作用。
大家想想这样的图怎么画啊?

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • lp6942
    lp6942 沙发
    谢谢提供的资料,先下载了。
    2009-09-06 21:15:06

    回复 举报
    赞同0
  • yibin.x
    yibin.x 板凳
    棘轮继电器

    独特的棘轮机构实现交替切换动作
    • 对每个脉冲,两极的各接点交替切换动作。适合于马达等交替运
    转、切换运转。
    • 采用独特的棘轮结构切换接点

    每通电一次,就转换一次开关的状态.具体牌子就不说了,免得被人说我做广告:lol
    2009-08-15 15:34:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 346 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求软件,OMRON的CX-P中文版编程软件!

各位同行,平时在网上见到的都是CPT的软件了,版本太老,如果谁有OMRON的CX-P中文版编程软件,发上来,大家共享的话,本人感激不尽!我相信大家都会尊敬你的!

回帖成功

经验值 +10