土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【请教】中央空调系统中组合式空调箱进出水温差大怎么回事?

【请教】中央空调系统中组合式空调箱进出水温差大怎么回事?

发布于:2011-06-12 21:54:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有两台相同的组合式空调箱,两者相距近200米,A靠近冷水机组,B在200米外,其中B组合式空调箱供回水温差过大,根据现场应该是冷冻水水流量不足造成的,怀疑有三个可能的原因:
1、设计不合理,导致压力分配不均(两台空调箱规格型号要求都一样,但从分水器出来的管道流量和管径都一样),请教此原因是否合理?
2、冷冻水管道内存有气体导致水流量不足,经过排气处理,供回水温差仍无明显变化,故排除此项。
3、空调箱表冷器铜管脏堵导致水流量不足,但经过泄水处理(用了两种方法,关闭回水管道阀门,使冷冻水经过表冷器,从回水管道的泄水阀泄水,无任何阻塞;相反关闭供水管阀门,使冷冻水经过表冷器,从供水管道的泄水阀泄水,仍无任何阻塞),请教此原因是否存在?
请问是否还存在其他的原因?
经过现场调节,个人偏向于第3点:表冷器铜管脏堵。但我无充足的理由进行说明。
弱弱的问一下:清洗表冷器铜管脏堵的方法除了利用加压泵或高压气泵进行清洗,还有什么其他的方法?
谢谢!!

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • lzhswjtu
    lzhswjtu 沙发
    现在手上没有流量测量装置,想分段测量流量,看是表冷器盘管堵塞还是水管管路有问题?想弱弱的问一下,有没有什么其他的办法,思考的方向对不对!
    2011-07-01 14:16:01

    回复 举报
    赞同0
  • lzhswjtu
    lzhswjtu 板凳
    目前,现场拆卸供水管软接头,利用回水管对表冷器盘管进行反冲洗,部分铁锈被冲出,按正常的逻辑,当时冲出的铁锈的数量,温差应该有所降低,但仍是稳定在10摄氏度。现在还是木有办法啊
    2011-07-01 14:12:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 766 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教:谁能告诉我怎么看冰箱压缩机的型号

哪位大侠教教我怎么学会看冰箱压缩机的型号,谢谢了!可以加我QQ343780900,关于制冷方面的能给与我帮助的朋友在这先说谢谢了!本人在海南。

回帖成功

经验值 +10