土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】大家帮我看看这样做联锁有问题吗

【求助】大家帮我看看这样做联锁有问题吗

发布于:2011-06-12 09:29:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TN-S系统,两段负荷分别由变压器供电,中间有台联络柜,当I段出现故障时由II段变压器供电给I段重要性负荷。2台进线柜1台联络柜采取同一型号4P塑壳开关,分合闸方式为手动。3台柜之间的联锁我是采用欠压线圈的方式。我将N分为两段,I段N,II段N,然后在联络柜汇合,联络柜的欠压线圈N分别取自两段的N。由于我现场经验不足(我是做成套厂电气设计的),我有种担心,怕现场把N弄混了,不知道我这种担心是否多余。或者有没有更好的方法来解决N的问题。(我看有的图里的I段和II段只用一个N,图里的开关是3P的,我这个是4P)。
关于用欠压线圈的方式实现联锁,其实也还有一种方式为3锁2钥匙,但是我认为钥匙操作没有欠压线圈方便。请大家帮忙看下我这种欠压线圈的联锁方式存不存在什么弊端。下面为原理图:

1111.png


2222.png


3333.png


33334.png

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wangshimin000
    wangshimin000 沙发
    很简单,如母联柜图。你把原先接1N和2N的N线全编成N,然后N与1N之间串一个4KA的开战,N与2N之间串一个4KA的闭点,就好了。常开常闭点的位置跟左侧一样
    2011-06-16 23:43:16

    回复 举报
    赞同0
  • wang_ping213
    wang_ping213 板凳
    2011-06-16 08:46:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

微机监控应该监控哪些指标

在一个项目中,设有一个开闭所,7个变电所,14台变压器,微机监控应该监控哪些指标??

回帖成功

经验值 +10