TN-S系统,两段负荷分别由变压器供电,中间有台联络柜,当I段出现故障时由II段变压器供电给I段重要性负荷。2台进线柜1台联络柜采取同一型号4P塑壳开关,分合闸方式为手动。3台柜之间的联锁我是采用欠压线圈的方式。我将N分为两段,I段N,II段N,然后在联络柜汇合,联络柜的欠压线圈N分别取自两段的N。由于我现场经验不足(我是做成套厂电气设计的),我有种担心,怕现场把N弄混了,不知道我这种担心是否多余。或者有没有更好的方法来解决N的问题。(我看有的图里的I段和II段只用一个N,图里的开关是3P的,我这个是4P)。
关于用欠压线圈的方式实现联锁,其实也还有一种方式为3锁2钥匙,但是我认为钥匙操作没有欠压线圈方便。请大家帮忙看下我这种欠压线圈的联锁方式存不存在什么弊端。下面为原理图:
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报