两种一次泵定流量冷冻水系统,一个为末端加三通的定流量系统,另外一个为末端是两通调节阀,主供回水管路之间加旁通的定流量系统,请问这两个系统各自的优缺点是什么,麻烦大家分析一下,谢谢!

[ 本帖最后由 likaidede 于 2011-6-11 22:03 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • adingkgb
    adingkgb 沙发


    这种系统并不是末端调节性不好,而是在末端不需要过多流量而关闭电动调节阀的时候,水泵却依然全速运行。
    这样水泵不节能了。
    当然这样结构简单,设备投资小,维护要求也低
    根据系统的实际情况和要求,也谈不上一定应该怎样。
    2011-06-21 17:36:21

    回复 举报
    赞同0
  • yg545france
    yg545france 板凳


    感觉末端调节性能的好坏取决于一个系数a, a等于用户实际需求的负荷/设计用户需求的负荷,a越接近于1,调节性愈好,如果a接近于0,调节性就很差,就好比家用热水器的混水阀门,有时候稍微一掰,水就太热了,在一掰,水又太凉了。阀门的调节性太差。不一定对哈。哈哈。