建筑设计上只是布置了个空调板,我们怎么取立管的管径,怎么计算?我听说有资料供选择的。

全部回答(43 )

  • zz4412
    绝对不能接屋面雨水立管,原因是在大暴雨的时候,屋面雨水管为满流管,则就变成了压力管,雨水通过空调冷凝水管反倒室内,所以是严格禁止的.
    2007-09-14 00:36:14 来自 PC 评论 举报
  • hch-1971
    在很多住宅设计中,空调冷凝水管采用DN32的,设计人员太教条了。一般都是参照风机盘管的,而在实际施工和使用中不可行。

    1、一般设计中管道材质为U-PVC管,粘接。而目前市场上DN32U-PVC管,专用做排水的还没有,主要是U-PVC给水管及管件,还有是电工套管,但无管件,此管道连接都是用U-PVC给水管管件代用。
    2、DN32管道在实际使用中,管道易堵塞和流水不畅是通病。

    建议住宅空调冷凝水管径选DN50。