土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高规7.3.4消防水池保护半径与不设室外消火栓

高规7.3.4消防水池保护半径与不设室外消火栓

发布于:2011-06-10 12:36:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
江苏水消防规范10.2.7讲高层建筑消防水池保护半径不超过100米,高规7.3.4讲的是消防水池的取水口离建筑物外墙不超过100米,所以还是不能确定是不是整个建筑物都在100米范围内才可以不设室外消火栓啊

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tx6du
    tx6du 沙发
    好像消防水池与设室外消火栓没有必然的关系,不管消防水池是不是在100米以内,室外消火栓都必须要设的。
    2011-06-16 10:15:16

    回复 举报
    赞同0
  • jian_cong
    jian_cong 板凳
    按照消防取水口和消防车的作用来说,应该整个建筑外墙都在100米范围内比较合理。否则建筑另外一面的窗户在冒烟喷火,而消防车保护不到?怎么办?
    当然这“100”米也是粗略计算而来的,根据建筑物的外形自己斟酌一下吧。
    2011-06-14 00:05:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防入楼管是否需要安装止回阀?

该项目为写字楼群,每个单体楼有两根消火栓进楼管和一组水泵接合器,考虑到使用水泵接合器时消防车给水不会顺着消火栓进楼管倒流,是否需要在入楼管进楼后在管道上安装止回阀???望大侠告知一下!

回帖成功

经验值 +10