土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
消防入楼管是否需要安装止回阀?
消防入楼管是否需要安装止回阀?
该项目为写字楼群,每个单体楼有两根消火栓进楼管和一组水泵接合器,考虑到使用水泵接合器时消防车给水不会顺着消火栓进楼管倒流,是否需要在入楼管进楼后在管道上安装止回阀???望大侠告知一下!
发布于
2011-06-10 09:40:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
csmrzq
当然要设止回阀的
2011-06-19 21:58:19
来自 PC
评论
举报
zjsmlcy668801
设置倒流防止器及伸缩器。
2011-06-17 08:48:17
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
an_1981
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
11
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 712 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )