给排水工程
\
建筑消防给水
\
消防入楼管是否需要安装止回阀?
消防入楼管是否需要安装止回阀?
该项目为写字楼群,每个单体楼有两根消火栓进楼管和一组水泵接合器,考虑到使用水泵接合器时消防车给水不会顺着消火栓进楼管倒流,是否需要在入楼管进楼后在管道上安装止回阀???望大侠告知一下!
发布于
2011-06-10 09:40:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
csmrzq
当然要设止回阀的
2011-06-19 21:58:19
来自 PC
评论
举报
zjsmlcy668801
设置倒流防止器及伸缩器。