板式换热器故障原因分析

发布于:2006-05-12 09:26:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各位老大,我单位是供热企业,在今年夏季检修板式换热器时,发现在板式换热器蒸汽的入口周围、胶垫部位不锈钢换热板均发生腐蚀现象,严重的甚至已经腐蚀穿透,只能报废处理,在拆开三组换热器中都出现了该问题,因此向各位高手请教原因!十分感谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xiangjzhang
    xiangjzhang 沙发
    一般按我们公司选择板片材质的经验,在介质温度高于50度的时候我们都是选择316不锈钢材质的板片.
    象您说的那种情况,我在海水介质的时候曾见过这种情况,这种介质含氯离子较高.另外一种情况有可能是因为蒸汽侧温度过高造成的.
    一般蒸汽的品质板式换热器我们要求不高于150度,特殊的不要求高于180度!如果高于这个温度的时候一般前面都是加一个减温减压装置的.
    2006-06-13 16:16:13

    回复 举报
    赞同0
  • zbwyd
    zbwyd 板凳
    我们也采用316L板片