有个项目设计院的图纸是塑壳断路器带的负荷为空调,空调是3匹的,选用的断路器是塑壳,我想换成微断可以吗?怎样说服甲方呢?谢谢大家了!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
如果母联合上,就是一进线带二段母线,短延时和长延时,母联肯定要比进线小,否则,一跳进线不就全失电?
2011-12-31 09:31:31
赞同0
-
zyz8438
板凳
楼主说的是过流保护,分段(母联)开关的动作时限比进线开关的动作时限要短!这是出于保护选择性的考虑。
2011-12-31 09:27:31
赞同0
加载更多如果在另一段上的故障,母联先跳,就能保住无故障一段的正常供电。
回复 举报
现在分段(母联)开关一般只设充电保护,不再设有过流保护,这样可以减少一个时阶。
回复 举报