土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 空调回路选用断路器原则

空调回路选用断路器原则

发布于:2011-06-09 10:55:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
有个项目设计院的图纸是塑壳断路器带的负荷为空调,空调是3匹的,选用的断路器是塑壳,我想换成微断可以吗?怎样说服甲方呢?谢谢大家了!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 海浪8116
    海浪8116 沙发
    现在某些设计就是这样浪费钱,太不负责任了
    2015-12-06 22:27:06

    回复 举报
    赞同0
  • co1428980573363
    到底是选用微断还是塑壳,取决于短路分段能力,D型脱扣曲线的,到了末端了短路电流能大到哪里去,对于变压器来说,还要考虑短路电流和短路容量
    2015-11-25 11:34:25

    回复 举报