土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防设计

消防设计

发布于:2006-05-11 23:24:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我设计了一栋体积7000m3的学生宿舍楼,没有消火栓给水系统。消防科审图说体积大于5000m3,需做小火栓系统。规范对学生宿舍要求不具体,请各位网友予以帮助,说明一下理由。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhaochunwei
    zhaochunwei 沙发
    看了一下条规,确实没有强制装室内消火栓系统
    2007-01-20 16:40:20

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    宿舍楼的问题在规范里是个比较模糊盲点,但是一般考虑应该按照《建规》8.4.1条中的第五条的其他建筑来考虑,即体积小于10000,层数不超过5层。但是消防科既然已经说了,估计即使你有依据可能也难于説服他们。
    2006-05-12 00:25:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。