土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:有关消防水箱的容积确定问题

请教:有关消防水箱的容积确定问题

发布于:2006-05-11 21:20:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人现在在设计一幢小高层(11层),此小高层邻近有一地下人防,请问:我所考虑的屋顶水箱容积是不是要包括人防上的自喷用水量(即水箱容量考虑18立方)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • aisini123
    aisini123 沙发

    4个喷头?哪里的依据?是不是笔误了?(5个)
    2006-05-13 14:28:13

    回复 举报
    赞同0
  • 猪仙
    猪仙 板凳
    二位斑竹说得不错,按18m3考虑更安全,可以减少不必要的麻烦。
    2006-05-12 13:10:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

试验消火栓问题

接触到一个小区住宅,每个住宅楼都要设置消火栓的,屋面稳压水箱我设置在一个最高的楼上面,并安装了实验消火栓,我是否还要其他每个住宅上面设置试验消火栓吗?谢谢!