土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 试验消火栓问题

试验消火栓问题

发布于:2006-05-11 16:32:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
接触到一个小区住宅,每个住宅楼都要设置消火栓的,屋面稳压水箱我设置在一个最高的楼上面,并安装了实验消火栓,我是否还要其他每个住宅上面设置试验消火栓吗?谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    规范:“10 设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓。”
    那么你说你这个建筑是不是设有室内消火栓的建筑?试验栓检查的是本楼的消防是不是好使,你用别的楼的能查出这个楼的消防系统吗?
    2007-06-15 18:48:15

    回复 举报
    赞同0
  • 水锤
    水锤 板凳


    我也很想知道
    2007-06-15 17:10:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双出口水泵哪位前辈接触过?

最近我公司的一个高层办公楼项目,设计院采用了双出口消防水泵,高出口工作压力P1=1.25Mpa,Q=40L/S,N=90KW,低出口工作压力P1=0.9Mpa,Q=40L/S,N=75KW。两个出口分别供高低区。我此前从未接触过此类水泵,而且在网上只搜到了山东一家泵类企业有该类产品!请教各位前辈:1、此类泵的工作原理是什么,怎样实现分压同时供水?2、水泵的功率为两个的合加,还是最大的一个为准?