发布于:2006-05-11 16:14:11
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
最近我公司的一个高层办公楼项目,设计院采用了双出口消防水泵,高出口工作压力P1=1.25Mpa,Q=40L/S,N=90KW,低出口工作压力P1=0.9Mpa,Q=40L/S,N=75KW。两个出口分别供高低区。我此前从未接触过此类水泵,而且在网上只搜到了山东一家泵类企业有该类产品!请教各位前辈:
1、此类泵的工作原理是什么,怎样实现分压同时供水?
2、水泵的功率为两个的合加,还是最大的一个为准?
3、此类泵在国内应用的情况怎样,稳定性和经济性如何?
4、它在国内的生产厂家是否很有限?
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
gxsipud
沙发
忘了谢谢7楼的兄弟,
2006-05-12 14:31:12
赞同0
-
gxsipud
板凳
7楼的兄弟,功率是设计图纸上注明的,我也比较困惑,所以才有第二点的问题。我在网上查到的也是山东双轮才有。这样对于我司来说没有选择的余地了,我想设计不应该这样选型;另外也不知道这种泵的稳定性如何,毕竟是一栋高层高便准的办公大楼(84m)。
2006-05-12 14:28:12
赞同0
加载更多回复 举报