土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 4F办公建筑给排水图

4F办公建筑给排水图

发布于:2011-06-09 09:58:09 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
磨石建筑张老师提供给大家交流

1 拷贝.jpg


2 拷贝.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xyzruby
    xyzruby 沙发
    图纸画的非常好,线条分明,主次得当,让人看到一幕了然,值得我们学习
    2011-06-27 16:08:27

    回复 举报
    赞同0
  • tx6du
    tx6du 板凳
    感觉有几个问题,1、立管上下的阀门应该采用蝶阀,2、水压能不能满足顶层的消防要求,否则应采用增压设备,3、平屋面应有试验消火栓,4、消防水泵接合器后相关阀门没有安装,5、办公楼应该有消防卷盘。
    2011-06-10 09:26:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.68 万条内容 · 856 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问谁有做过DN800污水管架空跨越天燃气主干管的?求救

我是搞给排水设计的新手,前段时间接到一个工程,做2公里的给排水,市政道路红线宽100m,按相关规范和业主要求,在道路两侧布置给水、雨水、污水,因无规划,按业主提供的涵件,要求两侧的污水管采用DN600的2级钢筋砼承插管。该工程中K0+540处设计为桥,跨越该处的天燃气主干管(天燃气管为西气东输管,据业主描述为d800的管道,因管道埋设在地下,无法得知管道的具体位置、埋深、走向等资料,只知道该处附近有管道,并且是不能“惹”的),在该处,污水管必须也跨越天燃气管,所以将道路左侧的污水管汇入右侧的污水井,再用DN800的钢管跨越,跨越长度为46m。搞桥的是另一家单位的,说我的管道不能架设在桥上。 于是在设计时参照了07MS101-3中DN800管道选用三跨,单跨长度不大于21.1米,钢管为焊接,支墩的位置可根据施工时具体情况具体调整,支墩架空高度不大于3米,地质情况大概是表层有5米深的承载力为80KPa的杂土。管道内层防腐,底漆:KY-2021厚浆型环氧重防腐涂料,铁红色,三道约80μm×3;面漆:KY-2026高抗水性环氧重防腐涂料,棕黑色,二道约80μm×2。涂层干膜厚度:400μm。管道外层防腐为环氧煤沥青漆。

回帖成功

经验值 +10