我是搞给排水设计的新手,前段时间接到一个工程,做2公里的给排水,市政道路红线宽100m,按相关规范和业主要求,在道路两侧布置给水、雨水、污水,因无规划,按业主提供的涵件,要求两侧的污水管采用DN600的2级钢筋砼承插管。该工程中K0+540处设计为桥,跨越该处的天燃气主干管(天燃气管为西气东输管,据业主描述为d800的管道,因管道埋设在地下,无法得知管道的具体位置、埋深、走向等资料,只知道该处附近有管道,并且是不能“惹”的),在该处,污水管必须也跨越天燃气管,所以将道路左侧的污水管汇入右侧的污水井,再用DN800的钢管跨越,跨越长度为46m。搞桥的是另一家单位的,说我的管道不能架设在桥上。 于是在设计时参照了07MS101-3中DN800管道选用三跨,单跨长度不大于21.1米,钢管为焊接,支墩的位置可根据施工时具体情况具体调整,支墩架空高度不大于3米,地质情况大概是表层有5米深的承载力为80KPa的杂土。管道内层防腐,底漆:KY-2021厚浆型环氧重防腐涂料,铁红色,三道约80μm×3;面漆:KY-2026高抗水性环氧重防腐涂料,棕黑色,二道约80μm×2。涂层干膜厚度:400μm。管道外层防腐为环氧煤沥青漆。
以上大致为我自己做的,由于没有什么工作经验,对该工程很没信心。想让师傅们帮我看看,跪谢了~~
[
本帖最后由 kaisn2010 于 2011-6-9 09:59 编辑 ]
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句1、确保架设后,污水管线不阻水。
2、桥墩设计时,应考虑河流的撞击、冲刷,建议迎水面做成锐角或柱形。
3、80Kpa的地基承载力偏小,建议找做结构的给验算一下。管道的自重,外加污水的分量应该也是不小的。
4、40多米的距离建议考虑伸缩节。热胀冷缩的量应该也不会小。