发布于:2011-06-09 09:54:09
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
各位同行大家好:
比如有一个住宅户内多联机空调系统,比如是一拖四。(一个室外机,四台室内机)
这个时候室内机的供电就有两种情况了:
1:电源线一端连接室内机,一端连接户内配电箱断路器。
2:电源线一端连接室内机,一端连接室外机。然后室外机放一路线和户内配电箱断路器连接。
咨询一下,这两种方案的供电有什么优缺点?
个人觉得
1:户内配电箱回路数量肯定不一样,第一种方案需要给室内机预留四个回路,室外机预留一个回路,共计5哥回路。第二种方案户内配电箱
只需要给室内机预留一个回路即可。
至于控制方面,不知道具体有什么优缺点,还请各位讨论。谢谢
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报