我单位现安装两台顿罕布什WCFXHP/WCFXHP-R系列立式全封闭螺杆冷水机组,一台为180KW、一台为150KW,在使用过程中启动180KW机组不用调节阀门来控制排气压力.就可以正常启动。而150KW启动时,要不断的调节阀门来控制排气压力。启动时间要1个多小时不断控制阀门,直到阀门打开正常运转。这种现象正常吗?我们是第一次用地源热泵不清楚,厂家说正常,不知道对不对,请老师指点!!!!!谢谢了!!!!!

[ 本帖最后由 qiqfsthu 于 2011-6-8 12:24 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • desheng001
    desheng001 沙发
    可以采用冷却水泵温度控制变频的办法,
    2011-06-15 22:13:15

    回复 举报
    赞同0
  • zhyfu
    zhyfu 板凳
    厂家说法显然不对。据我所知,150kw与180kw主机冷却水额定流量应该不同,请查看主机说明书。可能系统设计的水量分配有问题。