我原来设计的一个项目,4层的办公楼,每层10几个风盘,外机用的3台制冷量130kw的风冷模块,单个模块水流量22.6立方。水泵扬程37米,水流量70立方。现在都装好调试了。
运行后发现,4楼的东侧几个盘管制冷效果较差,出风温度高,其余所有别的楼层都正常。
把备用泵也使用上后就可以了。
这说明泵的流量选小了吗?
或者是泵自身的问题?他买的凯泉泵,4000多,我问了一下这种规格的至少要7000多。。。。但是他说是凯泉的代理买的,不会假
不知道怎么回事了
全部回复(56 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
闭式系统根本谈不上吸程的问题,这不是摆明了在蒙人么。
[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-7-9 22:36 编辑 ]
回复 举报