土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 莱富康src-s-463螺杆机加减载不正常

莱富康src-s-463螺杆机加减载不正常

发布于:2011-06-06 22:07:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们公司用的中央空调机头是莱富康的src-s-463型螺杆机今年开机发现有一个机头加载到75%到100%很难加上去要等5-6分钟才能到额定电流(在没加上去之前毛细管先是热的过一会凉个4-5分钟再热就加载上去了)。卸载时也是100%-75%偶尔卸不下了但毛细管挺热请各位工程师给分析一下。电磁阀供电正常。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wudongjie
    wudongjie 沙发
    堵得情况:油过滤器压差正常,毛细管加减载都热也应该没堵,至于电磁阀到低压端的油管如果要是堵加载应该很快,而且电磁阀加完载以后,用手动给任意一个电磁阀加电都会暂时无法卸载。
    2011-06-09 16:17:09

    回复 举报
    赞同0
  • wudongjie
    wudongjie 板凳
    昨天检查的冷冻油油压虽然是压差回油过滤器前后压力相差不大,电磁阀动作听声音是正常的。即便是电磁阀故障但是加载到75%以后有一段时间毛细管是凉的(不过油)过一会才加上去。
    2011-06-09 16:12:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多