我厂800冷吨制冷机出水温度由7摄氏度调高到8摄氏度,大概能够节省多少电能?
多谢!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • kylinqq
    kylinqq 沙发
    中央空调制冷机出水温度调高与家用机设定温度调高是两码事,没法简单地计算能节省多少电能。因为空调主机是根据末端负荷来启停加减载的,出水温度从7℃调到8℃,那么如果负荷不变,回水温度也会相应升高。当然,由于出水温度升高,蒸发温度也升高了,从主机运行效率上来说会有一定提高。