土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【请教】关于西门子M440变频器的2个控制问题

【请教】关于西门子M440变频器的2个控制问题

发布于:2011-06-05 13:06:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
如题:西门子M440变频器调频率是我看见手册上可以用电位器、BOP等,我想请教可以用2个按钮调整频率的快慢吗?
2、我现在是2地控制,2个是4~20MA,一个想用按钮(如果不能用按钮)也可以用电位器,但是怎么通过参数来2路切换呢?还是用外部控制来切换2路输入?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liqing126
    liqing126 沙发
    谢谢了
    2011-06-06 14:38:06

    回复 举报
    赞同0
  • zaxife
    zaxife 板凳
    1 可以设置P0700为2由端子输入控制,设P0701设为实现13加速,P0702设为14降速,P1000设为1 MOP设定值。

    2 可以用外部选择开关切换,也可以用输入端子使能BICO选择另外下标组参数。
    比如 P0701设为99使能BICO,P1000[0]设为2模拟设定1,P1000[1]设为7模拟设定2。

    很久前有这样做过,但很久没用过这变频器了找不到以前的资料了,上面的回答也许不完全正确,仅供参考。
    2011-06-06 00:29:06

    回复 举报
    赞同0