【求助】环网柜中负荷开关—熔断器的接地问题
【求助】环网柜中负荷开关—熔断器的接地问题
请高手解释一下:为什么SF6负荷开关-熔断器组合电器的熔断器两端均带有地刀,而真空或压气开关的熔断器却一般只有下端
接地?有没有相关标准要求?
发布于
2011-06-04 15:41:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
bmwz7
SF6负荷开关一般为三工位,接通、断开、接地,你这上接地还没法解释,希望核实一下在问
2011-06-14 19:07:14
来自 PC
评论
举报
shanshuimeijun
学习了