土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟楼梯间送风,合用前室可不可以不送风?

防烟楼梯间送风,合用前室可不可以不送风?

发布于:2011-06-05 00:24:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
规范上说“防烟楼梯间加压送风,前室可以不送风”,那么
防烟楼梯间加压送风,“合用前室”可不可以不送风?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • ljlin007
    ljlin007 沙发
    合用前室内有消防电梯,不符合自然排烟条件时应设置送风。
    2015-02-12 15:58:12

    回复 举报
    赞同0
  • kenny1984515
    kenny1984515 板凳
    首先从定义上来解释。
    合用前室:消防电梯前室和楼梯前室合用的情况。
    至于普通电梯是不能设置前室的。出现合用前室的字眼肯定有消防电梯,那么就要单独设置加压送风。
    如果只是简单的楼梯和普通电梯共用的前室,这个可以理解为楼梯的前室,建筑也不会写上合用前室几个字,对于这种情况,可以使用楼梯间加压送风,前室不送风。
    2011-06-10 14:57:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 560 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新风机的左右式问题

新风机的左式右式是怎么规定的,和风机盘管左右式的规定是否一样?这样的规定在规范和书籍上是否可以查的到?谢谢!

回帖成功

经验值 +10